모두CBT

출제 22-4펌프 관련 기준으로 옳지 않은 것은? | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)

출제 22-4

펌프 관련 기준으로 옳지 않은 것은?

1

"체절운전"이란 펌프의 성능시험을 목적으로 펌프 토출측의 개폐밸브를 닫은 상태에서 펌프를 운전하는 것을 말한다.

2

"진공계"란 대기압 이상의 압력과 대기압 이하의 압력을 측정할 수 있는 계측기를 말한다.

3

“정격토출량"이란 정격토출압력에서의 펌프의 토출량을 말한다.

4

“충압펌프”란 배관 내 압력손실에 따른 주펌프의 빈번한 기동을 방지하기 위하여 충압역할을 하는 펌프를 말한다.

해설

화재안전기준의 용어 정의상 "대기압 이상의 압력과 대기압 이하의 압력을 모두 측정할 수 있는 계측기"는 연성계 의 정의이다. 진공계는 대기압 이하의 압력(부압)만을 측정하는 계측기이므로, 진공계를 이와 같이 정의한 설명이 옳지 않다. 체절운전, 정격토출량, 충압펌프의 정의는 모두 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.