출제 23-4다음 중 상수도소화용수설비에 대한 잘못된 설명은? | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)

출제 23-4

다음 중 상수도소화용수설비에 대한 잘못된 설명은?

1

호칭지름 75mm 이상의 수도배관에 호칭지름 100mm 이상의 소화전을 접속한다.

2

소방자동차 등의 진입이 쉬운 도로변 또는 공지에 설치한다.

3

연면적 5,000m² 이상인 것 또는 가스시설로서 지상에 노출된 탱크의 저장용량의 합계가 200톤 이상인 것에 설치한다.

4

특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 140m 이하가 되도록 설치한다.

해설

상수도소화용수설비의 설치대상은 연면적 5,000m² 이상 인 것(위험물 저장·처리시설 중 가스시설, 지하가 중 터널, 아파트등은 제외)과, 가스시설로서 지상에 노출된 탱크의 저장용량 합계가 100톤 이상 인 것이다. 따라서 탱크 저장용량의 합계를 200톤으로 서술한 설명이 잘못되었다. 나머지는 옳은 내용으로, 호칭지름 75mm 이상 의 수도배관에 호칭지름 100mm 이상 의 소화전을 접속하고, 소방자동차 진입이 쉬운 도로변이나 공지에 설치하며, 특정소방대상물의 수평투영면 각 부분으로부터 140m 이하 가 되도록 설치한다.