1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)

출제 23-4

간이스프링클러설비 중 폐쇄형 간이스프링클러헤드를 사용하여 상수도소화용수설비를 직접 연결할 경우 배관 및 밸브 등의 올바른 설치방법은?

1

수도용계량기 - 개폐표시형밸브 압력계 - 체크밸브 압력계 - 개폐표시형밸브- 일제개방형별브 순으로 설치

2

수도용계량기 급수차단장치 - 개폐표시형밸브 - 체크밸브 압력계 유수검지장치 - 시험밸브 순으로 설치

3

수도용계량기 - 개폐표시형밸브 압력계 - 체크밸브 - 압력계 - 개폐표시형밸브 순으로 설치

4

수도용계량기 - 개폐표시형밸브 압력계 - 체크밸브 - 유수검지장치 - 시험밸브 순으로 설치

해설

간이스프링클러설비의 화재안전기준은 상수도직결형으로 폐쇄형 간이헤드를 사용하는 경우 배관·밸브의 설치순서를 수도용계량기 → 급수차단장치 → 개폐표시형밸브 → 체크밸브 → 압력계 → 유수검지장치 → 2개의 시험밸브 순으로 규정한다. 따라서 이 순서를 그대로 담은 ② 수도용계량기·급수차단장치·개폐표시형밸브·체크밸브·압력계·유수검지장치·시험밸브 순이 옳다.
폐쇄형 헤드를 쓰는 설비이므로 ① 일제개방형밸브가 들어간 순서는 성립하지 않으며, ③·④는 급수차단장치가 빠져 있어 틀리다.