출제 23-1다음 중 이산화탄소소화설비 수동식 기동장치에 대한 잘못된 … | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지
1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)
출제 23-1
다음 중 이산화탄소소화설비 수동식 기동장치에 대한 잘못된 설명은?
1
해당방호구역의 출입구부분 등 조작을 하는 자가 쉽게 피난할 수 있는 장소에 설치한다.
2
기동장치의 조작부는 바닥으로부터 높이 0.5m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치하고, 보호판 등에 따른 보호장치를 설치한다.
3
수동식 기동장치의 부근에는 소화약제의 방출을 지연시킬 수 있는 비상스위치(자동복귀형 스위치로서 수동식 기동장치의 타이머를 순간정지시키는 기능의 스위치를 말한다)를 설치하여야 한다.
4
전역방출방식은 방호구역마다, 국소방출방식은 방호대상물마다 설치한다.
해설
이산화탄소소화설비 수동식 기동장치의 조작부는 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하 의 위치에 설치하고 보호판 등에 따른 보호장치를 두어야 하므로, 조작부를 “0.5m 이상 1.5m 이하”로 설치한다는 설명이 틀리다. 해당방호구역의 출입구 부분 등 조작자가 쉽게 피난할 수 있는 장소에 설치하는 것, 방출을 지연시키는 비상스위치 (자동복귀형) 를 설치하는 것, 전역방출방식은 방호구역마다·국소방출방식은 방호대상물마다 설치하는 것은 모두 기준에 부합한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.