옥내소화전설비의 비상전원의 설치대상 중 지하층은 바닥면적의 합계가 얼마 이상이어야 하는가?

1

4000m²

2

2000m²

3

3000m²

4

1000m²

해설

옥내소화전설비의 화재안전기준상 비상전원(자가발전설비·축전지설비 등)은 층수가 7층 이상으로서 연면적 2,000㎡ 이상 이거나, 지하층의 바닥면적 합계가 3,000㎡ 이상 인 특정소방대상물에 설치하여야 한다. 따라서 옥내소화전설비의 비상전원 설치대상이 되는 지하층 바닥면적 합계 기준은 3000m² 이상이다.