모두CBT

출제 23-1포소화설비의 화재안전기준에 따라 바닥면적이 200㎡인 건축… | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)

출제 23-1

포소화설비의 화재안전기준에 따라 바닥면적이 200㎡인 건축물 내부에 호스릴방식의 포소화설비를 설치할 경우 가능한 포소화약제의 최소 필요량은 몇 인가? (단, 호스접결구는 6개, 약제농도는 2%이다)

1

270

2

720

3

600

4

200

해설

포소화설비의 화재안전기준상 호스릴방식(이동식) 포소화설비의 약제량은 Q=N×S×6,000Q = N \times S \times 6{,}000 (L)로 산정하며, 여기서 N 은 호스접결구 수( 최대 5개 ), S 는 약제 농도이다. 호스접결구가 6개라도 5개 까지만 적용하므로 Q=5×0.02×6,000=600Q = 5 \times 0.02 \times 6{,}000 = 600 L이다. 따라서 이 조건에서 필요한 포소화약제의 최소 필요량은 600L이다. 바닥면적 감소(75%) 규정은 200㎡ 미만 일 때 적용되므로 본 문제의 200㎡에는 적용하지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.