모두CBT

출제 23-1특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비 송풍기에 대한 … | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)

출제 23-1

특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비 송풍기에 대한 옳은 설명은?

1

송풍기에는 풍속조절장치를 설치하여 풍속조절을 할 수 있도록 한다.

2

송풍기는 인접장소의 화재로부터 영향을 받지 아니하고 접근 및 점검이 용이한 곳에 설치한다.

3

송풍기는 옥외의 화재감지기의 동작에 따라 작동하도록 한다.

4

송풍기의 송풍능력은 송풍기가 담당하는 제연구역에 대한 급기량의 1.25배 이상으로 한다.

해설

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준상 송풍기는 인접장소의 화재로부터 영향을 받지 아니하고 접근 및 점검이 용이한 곳 에 설치하여야 한다. 따라서 송풍기에 대한 옳은 설명은 송풍기를 인접장소의 화재로부터 영향을 받지 아니하고 접근 및 점검이 용이한 곳에 설치한다는 것이다. 나머지는 풍속조절장치가 아니라 풍량조절장치 를 설치하여야 하고, 옥외가 아니라 옥내 에 설치된 화재감지기의 동작에 따라 작동하도록 하며, 송풍능력은 급기량의 1.15배 이상 으로 하여야 한다는 점에서 각각 틀렸다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.