화재안전기준에 따른 스프링클러 가지배관의 허용유속[m/s]은 얼마인가?
1
10
2
4
3
6
4
3
해설
스프링클러설비의 화재안전기준은 수리계산에 따라 배관을 산정할 때 배관 내 유속의 상한을 정하고 있으며, 가지배관은 6m/s , 그 밖의 배관은 10m/s 를 초과할 수 없다. 따라서 가지배관의 허용유속은 6m/s이다. 10m/s는 가지배관이 아닌 교차배관 등 그 밖의 배관에 적용되는 값이다.