1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)
출제 25-2
컨베이어 벨트 등에 물분무소화설비를 설치하는 경우 저장하여야 할 수원의 최소 저수량은 몇 ㎥인가? (단, 컨베이어 벨트의 투영된 바닥면적은 70㎡이다)
1
14
2
12.4
3
16.8
4
28
해설
물분무소화설비의 화재안전기준에서 컨베이어벨트 등은 벨트 부분의 바닥면적 1㎡당 10 L/min으로 20분간 방수할 수 있는 양을 수원으로 확보한다.
L ㎥
따라서 ① 14가 정답이다. 특수가연물 저장·취급 대상(1㎡당 10 L/min, 최소 50㎡ 적용)이나 차고·주차장(20 L/min)과 혼동하지 않아야 한다.