모두CBT

출제 25-1소화기의 설치 기준으로 옳지 않은 것은? | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)

출제 25-1

소화기의 설치 기준으로 옳지 않은 것은?

1

가스용 주방자동소화장치를 사용하는 경우 탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 가벼운 가스를 사용하는 경우에는 천장 면으로부터 30cm 이하의 위치에 설치하고, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에는 바닥 면으로부터 30cm 이하의 위치에 설치할 것

2

특정소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 소화기까지의 보행거리가 소형소화기의 경우에는 20m 이내, 대형소화기의 경우에는 30m 이내가 되도록 배치할 것

3

능력단위가 2단위 이상이 되도록 소화기를 설치해야 할 특정소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 간이소화용구의 능력단위가 전체 능력단위의 2분의 1을 초과하지 않게 할 것

4

특정소방대상물의 각 층마다 설치하되, 각층이 2이상의 거실로 구획된 경우에는 각 층마다 설치하는 것 외에 바닥면적이 10m² 이상으로 구획된 각 거실에도 배치할 것

해설

소화기구의 화재안전기준에 따르면 특정소방대상물의 각 층이 2 이상의 거실로 구획된 경우에는 각 층마다 설치하는 것 외에 바닥면적 33m² 이상으로 구획된 각 거실에도 소화기를 배치해야 한다. 이를 바닥면적 10m² 이상으로 서술한 설명은 옳지 않다. 나머지는 옳다. 보행거리는 소형소화기 20m 이내, 대형소화기 30m 이내이고, 간이소화용구의 능력단위는 전체 능력단위의 1/2을 초과하지 않아야 하며, 가스용 주방자동소화장치 탐지부의 설치 위치 기준도 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.