출제 25-1소화기의 설치 기준으로 옳지 않은 것은? | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지
출제 25-1
소화기의 설치 기준으로 옳지 않은 것은?
가스용 주방자동소화장치를 사용하는 경우 탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 가벼운 가스를 사용하는 경우에는 천장 면으로부터 30cm 이하의 위치에 설치하고, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에는 바닥 면으로부터 30cm 이하의 위치에 설치할 것
특정소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 소화기까지의 보행거리가 소형소화기의 경우에는 20m 이내, 대형소화기의 경우에는 30m 이내가 되도록 배치할 것
능력단위가 2단위 이상이 되도록 소화기를 설치해야 할 특정소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 간이소화용구의 능력단위가 전체 능력단위의 2분의 1을 초과하지 않게 할 것
특정소방대상물의 각 층마다 설치하되, 각층이 2이상의 거실로 구획된 경우에는 각 층마다 설치하는 것 외에 바닥면적이 10m² 이상으로 구획된 각 거실에도 배치할 것
소화기구의 화재안전기준에 따르면 특정소방대상물의 각 층이 2 이상의 거실로 구획된 경우에는 각 층마다 설치하는 것 외에 바닥면적 33m² 이상으로 구획된 각 거실에도 소화기를 배치해야 한다. 이를 바닥면적 10m² 이상으로 서술한 설명은 옳지 않다. 나머지는 옳다. 보행거리는 소형소화기 20m 이내, 대형소화기 30m 이내이고, 간이소화용구의 능력단위는 전체 능력단위의 1/2을 초과하지 않아야 하며, 가스용 주방자동소화장치 탐지부의 설치 위치 기준도 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.