출제 22-4/19-1예상제연구역 바닥면적 400m^2 미만 거실의 공… | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지
1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)
출제 22-4/19-1
예상제연구역 바닥면적 미만 거실의 공기유입구와 배출구간의 직선거리 기준으로 옳은 것은? (단, 제연경계에 의한 구획을 제외한다.)
1
5m 이상 확보되어야 한다.
2
2m 이상 확보되어야 한다.
3
10m 이상 확보되어야 한다.
4
3m 이상 확보되어야 한다.
해설
제연설비의 화재안전기준에 따르면 예상제연구역에 공기가 유입되는 순간의 풍속 제한과 함께, 바닥면적 미만인 거실의 공기유입구는 바닥으로부터 1.5m 이하 높이에 설치하고 그 주변은 공기유입에 장애가 없도록 하며, 공기유입구와 배출구 간의 직선거리는 5m 이상 확보하여야 한다(제연경계에 의한 구획은 제외). 따라서 공기유입구와 배출구 간의 직선거리는 5m 이상 확보되어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.