출제 22-4/21-3할론소화설비의 화재안전기준상 할론 1211을 국소… | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지
1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)
출제 22-4/21-3
할론소화설비의 화재안전기준상 할론 1211을 국소방출방식으로 방사할 때 분사헤드의 방사압력 기준은 몇 MPa 이상인가?
1
1.05
2
0.1
3
0.2
4
0.9
해설
할론소화설비의 화재안전기준상 분사헤드의 방사압력은 약제별로 할론 2402는 0.1MPa 이상 , 할론 1211은 0.2MPa 이상 , 할론 1301은 0.9MPa 이상 이며, 이는 전역방출방식·국소방출방식에 공통으로 적용된다. 따라서 할론 1211의 방사압력 기준은 0.2MPa 이상이다. 0.9는 할론 1301, 0.1은 할론 2402의 값이므로 혼동하지 않아야 한다.