출제 25-3/21-1물분무소화설비의 화재안전기준상 배관의 설치 기준으… | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지
1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)
출제 25-3/21-1
물분무소화설비의 화재안전기준상 배관의 설치 기준으로 틀린 것은?
1
펌프의 흡입측 배관은 수조가 펌프보다 낮게 설치된 경우에는 각 펌프(충압펌프를 포함한다)마다 수조로부터 별도로 설치한다.
2
연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우 방수구로 연결되는 배관의 구경은 65mm 이하로 한다.
3
펌프 흡입측 배관은 공기고임의 생기지 않는 구조로 하고 여과장치를 설치한다.
4
연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 100mm 이상으로 한다.
해설
물분무소화설비의 화재안전기준은 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우 주배관은 구경 100mm 이상 , 방수구로 연결되는 배관의 구경은 65mm 이상 으로 하도록 규정한다. 따라서 방수구로 연결되는 배관의 구경을 65mm 이하 라고 한 설명이 틀린 내용이다. 펌프 흡입측 배관을 펌프마다 수조로부터 별도로 설치하는 것, 공기고임이 생기지 않는 구조와 여과장치 설치는 모두 기준에 부합한다.