물분무소화설비의 화재안전기준상 차고 또는 주차장에 설치하는 물분무소화설비의 배수설비 기준으로 옳지 않은 것은?
1
차량이 주차하는 바닥은 배수구를 향하여 100분의 2 이상의 기울기를 유지할 것
2
차량이 주차하는 장소의 적당한 곳에 높이 5cm 이상의 경계턱으로 배수구를 설치할 것
3
배수구에는 새어나온 기름을 모아 소화할 수 있도록 길이 40cm 이하마다 집수관 · 소화핏트 등 기름분리장치를 설치할 것
4
배수설비는 가압송수장치의 최대송수능력의 수량을 유효하게 배수할 수 있는 크기 및 기울기로 할 것
해설
물분무소화설비의 화재안전기준상 차고·주차장의 배수설비 기준은 차량이 주차하는 장소의 적당한 곳에 높이 10cm 이상의 경계턱 으로 배수구를 설치하도록 규정한다. 따라서 경계턱의 높이를 5cm 이상으로 제시한 설명은 기준에 맞지 않으므로 옳지 않다. 배수구를 향한 100분의 2 이상 의 기울기, 가압송수장치의 최대송수능력의 수량 을 유효하게 배수할 수 있는 크기와 기울기는 모두 기준에 부합한다.