출제 25-3/20-1

옥외소화전설비의 화재안전기준에 따라 옥외소화전 배관은 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 최대 몇 m 이하가 되도록 설치하여야 하는가?

1

40

2

25

3

50

4

35

해설

옥외소화전설비의 화재안전기준에 따라 호스접결구는 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 40m 이하 가 되도록 설치한다. 따라서 옥외소화전 호스접결구까지의 최대 수평거리는 40m이다. 25m는 옥내소화전(호스접결구 수평거리)의 값이므로 헷갈리기 쉬워 구분해 두어야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.