출제 23-4/20-1/17-2포소화설비의 화재안전기준상 차고. 주차장… | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지
1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)
출제 23-4/20-1/17-2
포소화설비의 화재안전기준상 차고. 주차장에 설치하는 포소화전설비의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 1개층의 바닥면적이 200m² 이하인 경우는 제외한다)
특정소방대상물의 어느 층에 있어서도 그 층에 설치된 포소화전방수구(포소화전방수구가 5개 이상 설치된 경우에는 5개)를 동시에 사용할 경우 각 이동식 포노즐의 포수용액 방사압력이 ( ㉠ )MPa 이상이고 ( ㉡ )L/min 이상의 포수용액을 수평거리 15m 이상으로 방사할 수 있도록 할 것
1
㉠ 0.35 ㉡ 300
2
㉠ 0.25 ㉡ 230
3
㉠ 0.25 ㉡ 300
4
㉠ 0.35 ㉡ 230
해설
포소화설비의 화재안전기준상 차고·주차장에 설치하는 포소화전설비는, 해당 층의 포소화전방수구(5개 이상이면 5개)를 동시에 사용할 때 각 이동식 포노즐의 포수용액 방사압력이 0.35MPa 이상 , 방사량이 300L/min 이상 이면서 수평거리 15m 이상 으로 방사되도록 해야 한다. 다만 1개층의 바닥면적이 200m² 이하인 경우에는 방사량을 230L/min 이상 으로 완화하므로, 이 단서를 제외한 본 문제에서는 ㉠ 0.35, ㉡ 300이 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.