모두CBT

출제 23-4/22-2/19-1분말소화설비의 화재안전기준상 분말소화약제… | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)

출제 23-4/22-2/19-1

분말소화설비의 화재안전기준상 분말소화약제의 가압용 가스용기에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

가압용 가스용기에는 2.5MPa 이하의 압력에서 조정이 가능한 압력조정기를 설치할 것

2

축압용 가스에 질소가스를 사용하는 경우 질소가스는 소화약제 1kg에 대하여 10L(35℃에서 1기압의 압력상태로 환산한 것) 이상으로 할 것

3

가압용 가스용기를 3병 이상 설치한 경우에는 2개 이상의 용기에 전자개방밸브를 부착할 것

4

가압용 가스에 질소가스를 사용하는 경우 질소가스는 소화약제 1kg마다 20L(35℃에서 1기압의 압력상태로 환산한 것) 이상으로 할 것

해설

분말소화설비의 화재안전기준 상 가압용 가스에 질소가스를 사용하는 경우 질소가스는 소화약제 1kg마다 40L 이상 (35℃에서 1기압의 압력상태로 환산한 것)으로 하여야 한다. 따라서 가압용 질소가스를 소화약제 1kg마다 20L 이상으로 한다는 설명이 틀렸다. 나머지는 기준과 일치하며, 가압용 가스용기에는 2.5MPa 이하 의 압력에서 조정 가능한 압력조정기를 설치하고, 축압용 질소가스는 소화약제 1kg에 대하여 10L 이상 , 가압용 가스용기를 3병 이상 설치한 경우에는 2개 이상 의 용기에 전자개방밸브를 부착한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.