스프링클러설비의 화재안전기준에 따라 스프링클러헤드를 설치하지 않을 수 있는 장소로만 나열된 것은?
1
병원의 수술실, 관람석이 없는 실내 테니스장(실내 바닥·벽 등이 불연재료), 변전실, 발전실, 아파트(대피공간 제외)
2
냉동창고의 냉동실, 변전실, 병실, 목욕실, 수영장 관람석
3
발전실, 병원의 수술실·응급처치실, 통신기기실, 관람석이 없는 실내 테니스장(실내 바닥·벽 등이 불연재료)
4
계단실, 병실, 목욕실, 냉동창고의 냉동실, 아파트(대피공간 제외)
해설
스프링클러설비의 화재안전기준은 물에 의한 소화가 부적합하거나 실익이 없는 장소를 헤드 설치 제외 대상으로 규정하며, 여기에는 발전실·변전실·통신기기실 등 전기설비실, 병원의 수술실·응급처치실 , 그리고 천장·반자·벽 등이 불연재료로 된 관람석 없는 실내 테니스장 등이 포함된다. 따라서 발전실, 병원의 수술실·응급처치실, 통신기기실, 관람석이 없는 실내 테니스장(실내 바닥·벽 등이 불연재료)으로 이루어진 조합이 모두 제외 장소로만 구성되어 있다. 그 밖의 선택지에 들어 있는 아파트(대피공간 제외)·병실·목욕실·계단실·냉동창고의 냉동실·수영장 관람석 등은 제외 대상 목록에 해당하지 않아 오답이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.