출제 25-2/22-1/19-3/17-1포소화설비의 화재안전기준상 포소… | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지
1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)
출제 25-2/22-1/19-3/17-1
포소화설비의 화재안전기준상 포소화설비의 자동식 기동장치에 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 경우에 대한 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 자동화탐지설비의 수신기가 설치된 장소에 상시 사람이 근무하고 있고, 화재시 즉시 해당 조작부를 작동시킬 수 있는 경우는 제외한다)
• 표시온도가 ( ㉠ )℃ 미만인 것을 사용하고, 1개의 스프링클러헤드의 경계면적은 ( ㉡ )㎡ 이하로 할 것
• 부착면의 높이는 바닥으로부터 ( ㉢ )m 이하로 하고, 화재를 유효하게 감지할 수 있도록 할 것
1
㉠ 60, ㉡ 10, ㉢ 5
2
㉠ 60, ㉡ 20, ㉢ 7
3
㉠ 79, ㉡ 10, ㉢ 7
4
㉠ 79, ㉡ 20, ㉢ 5
해설
포소화설비의 화재안전기준상 자동식 기동장치에 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 경우, 표시온도가 79℃ 미만인 것을 사용하고 1개 헤드의 경계면적은 20㎡ 이하로 하며, 부착면의 높이는 바닥으로부터 5m 이하로 하여 화재를 유효하게 감지할 수 있도록 하여야 한다. 따라서 ㉠ 79, ㉡ 20, ㉢ 5이다. 표시온도 79℃는 폐쇄형 헤드의 표준반응 온도등급(57~77℃ 구간의 상한 인접값)과 연관된 값으로, 60℃와 구분해서 기억해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.