출제 25-2펌프의 출구측에 연결된 압력계가 500KPa을 가리켰다. … | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지
1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)
출제 25-2
펌프의 출구측에 연결된 압력계가 500KPa을 가리켰다. 이 펌프의 배출 유량이 0.2㎥/s가 되려면 펌프의 동력은 약 몇 kW가 되어야 하는가?
1
3.95
2
99.69
3
56.87
4
39.5
해설
펌프가 유체에 공급하는 동력은 로, 여기서 P 는 토출압력, Q 는 유량이다. 양정으로 환산해 ( )로 계산해도 같은 값이 나온다. 계산상 약 100 kW 이므로 보기 중 가장 가까운 값인 99.69 kW가 펌프의 동력이다.