상세 페이지
1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)
출제 23-4/19-1
펌프 중심으로부터 아래에 있는 물을 펌프 중심으로부터 위에 있는 송출수면으로 양수하려 한다. 관로의 전 손실수두가 이고, 송출수량이 라면 필요한 펌프의 동력은 약 몇 인가?
1
3757
2
3430
3
2777
4
3103
해설
펌프의 전양정은 흡입 실양정 2m, 토출 실양정 15m, 관로 전 손실수두 6m의 합이므로 m 이고, 유량은 이다.
수동력은 W 이므로 정답은 ① 3757이다.
흡입측 2m를 빼고 m로 계산하면 약 3,430 W가 되어 ② 3430으로 오답이 되므로, 흡입 실양정도 전양정에 포함해야 한다.