출제 22-4/20-3

토출량이 1800L/min, 회전차의 회전수가 1000rpm인 소화펌프의 회전수를 1400rpm으로 증가시키면 토출량은 처음보다 얼마나 더 증가되는가?

1

40%

2

20%

3

10%

4

30%

해설

펌프의 상사법칙에서 토출량은 회전수에 비례 한다( Q2=Q1×N2N1Q_2 = Q_1 \times \dfrac{N_2}{N_1} ). Q2=1800×14001000=2520Q_2 = 1800 \times \dfrac{1400}{1000} = 2520 L/min이므로 증가율은 2520−18001800×100=40\dfrac{2520 - 1800}{1800} \times 100 = 40 %이다. 따라서 토출량은 처음보다 40% 더 증가된다. 양정은 회전수의 제곱, 축동력은 세제곱에 비례한다는 점과 구분해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.