모두CBT

출제 23-2밀폐된 구획실에서 산소가 부족하여 불꽃 없이 훈소 상태로 … | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)

출제 23-2

밀폐된 구획실에서 산소가 부족하여 불꽃 없이 훈소 상태로 진행되던 화재가, 소방대의 출입문 개방 등으로 신선한 공기가 일시에 유입되면서 축적되어 있던 미연소 가연성 가스가 폭발적으로 연소하는 현상은?

1

플래시오버(Flash Over)

2

슬롭오버(Slop Over)

3

백드래프트(Back Draft)

4

블레비(BLEVE)

해설

백드래프트는 환기지배형 화재로 산소가 고갈되어 훈소하던 구획실에 개구부 개방으로 공기(산소)가 급격히 공급될 때, 실내에 축적된 미연소 가연성 가스가 순간적으로 연소·폭발하는 현상이다. 플래시오버는 성장기 말 복사열 축적으로 실내 가연물이 동시에 착화하는 현상이고, 슬롭오버는 유류화재 표면에 주수한 물이 급격히 증발하며 기름이 넘치는 현상이다. 블레비는 액화가스 저장탱크가 외부 화염으로 가열되어 내압 상승·탱크 파열과 함께 비등액체가 팽창하며 증기폭발하는 현상이다. 따라서 신선한 공기가 일시에 유입되면서 축적되어 있던 미연소 가연성 가스가 폭발적으로 연소하는 현상은 백드래프트이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.