모두CBT

출제 23-2/19-2탱크화재시 발생되는 보일오버(Boil Over)의… | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)

출제 23-2/19-2

탱크화재시 발생되는 보일오버(Boil Over)의 방지방법으로 옳지 않은 것은?

1

과열방지

2

위험물 탱크 내의 하부에 냉각수 저장

3

탱크 내용물의 기계적 교반

4

탱크 하부 물의 배출

해설

보일오버 는 중질유 탱크 화재에서 고온층(열파)이 하강해 탱크 바닥의 물(수분층) 에 도달하면 물이 급격히 비등·팽창하면서 유류를 탱크 밖으로 분출시키는 현상이다. 즉 바닥의 물이 원인이므로 방지대책은 탱크 하부 물의 배출, 내용물의 기계적 교반(열파 형성 억제), 과열방지 등이다. 위험물 탱크 내의 하부에 냉각수를 저장하는 것은 오히려 보일오버의 원인인 수분층을 만드는 것이므로 방지방법으로 옳지 않다.