모두CBT

출제 25-2/17-3건축물에 설치하는 방화벽의 구조에 대한 기준 중 … | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)

출제 25-2/17-3

건축물에 설치하는 방화벽의 구조에 대한 기준 중 틀린 것은?

1

방화벽의 양쪽 끝은 지붕면으로부터 0.2[m] 이상 튀어 나오게 하여야 한다.

2

방화벽에 설치하는 출입문은 너비 및 높이가 각각 2.5[m] 이하인 60분 방화문을 설치하여야 한다.

3

내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조이어야 한다.

4

방화벽의 위쪽 끝은 지붕면으로부터 0.5[m] 이상 튀어 나오게 하여야 한다.

해설

방화벽의 양쪽 끝과 위쪽 끝은 각각 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어나오게 하여야 한다. 따라서 방화벽의 양쪽 끝을 지붕면으로부터 0.2m 이상 튀어 나오게 하여야 한다는 설명이 기준과 어긋난 틀린 설명이다. 나머지는 방화벽의 정당한 기준으로, 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조, 출입문은 너비 및 높이 각각 2.5m 이하의 60분 방화문, 위쪽 끝은 지붕면으로부터 0.5m 이상 돌출이 모두 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.