모두CBT

출제 24-3/21-2/17-2프로판 50vol%, 부탄 40vol%,… | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)

출제 24-3/21-2/17-2

프로판 50vol%, 부탄 40vol%, 프로필렌 10vol%로 된 혼합가스의 폭발하한계는 약 몇 vol% 인가? (단, 각 가스의 폭발하한계는 프로판은 2.2vol%, 부탄은 1.9vol%, 프로필렌은 2.4vol%이다.)

1

2.09

2

0.83

3

5.05

4

9.44

해설

혼합가스의 폭발하한계는 르샤틀리에 법칙 100L=V1L1+V2L2+V3L3\dfrac{100}{L}=\dfrac{V_1}{L_1}+\dfrac{V_2}{L_2}+\dfrac{V_3}{L_3} 로 구한다. 100L=502.2+401.9+102.4=22.73+21.05+4.17=47.95\dfrac{100}{L}=\dfrac{50}{2.2}+\dfrac{40}{1.9}+\dfrac{10}{2.4}=22.73+21.05+4.17=47.95 L=10047.95≈2.09L=\dfrac{100}{47.95}\approx 2.09 vol%이므로 이 혼합가스의 폭발하한계는 약 2.09vol%이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.