출제 25-3/24-1/18-2포 소화약제의 혼합장치에 대한 설명 중 … | [소방설비기사 기계] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (140) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (140)

출제 25-3/24-1/18-2

포 소화약제의 혼합장치에 대한 설명 중 옳은 것은?

1

프레져사이드 프로포셔너방식 이란 펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포 소화약제 압입용펌프로 포 소화약제를 압입시켜 혼합하는 방식을 말한다.

2

펌프 프로포셔너방식 이란 펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리작용과 펌프 가압수의 포 소화약제 저장탱크에 대한 압력에 따라 포 소화약제를 흡입·혼합하는 방식을 말한다.

3

프레져 프로포셔너방식 이란 펌프와 발포기 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리작용에 따라 포 소화약제를 흡입·혼합하는 방식을 말한다.

4

라인 프로포셔너방식 이란 펌프의 토출관과 흡입관 사이의 배관 도중에 설치한 흡입기에 펌프에서 토출된 물의 일부를 보내고, 농도 조절밸브에서 조정된 포 소화약제의 필요량을 포 소화약제 탱크에서 펌프 흡입측으로 보내어 이를 혼합하는 방식을 말한다.

해설

포 소화약제 혼합장치의 정의상 프레져사이드 프로포셔너방식 은 펌프의 토출관에 압입기를 설치하고 별도의 포 소화약제 압입용 펌프로 약제를 압입시켜 혼합하는 방식이므로 이 설명이 옳다. 펌프 프로포셔너방식의 설명에는 프레져 프로포셔너방식(벤추리작용과 가압수의 저장탱크 압력 이용)의 내용이, 프레져 프로포셔너방식에는 라인 프로포셔너방식(벤추리작용만 이용)의 내용이, 라인 프로포셔너방식에는 펌프 프로포셔너방식(흡입관·토출관 사이 흡입기와 농도조절밸브 이용)의 내용이 각각 바뀌어 서술되어 틀렸다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.