모두CBT

출제 24-1/23-2/19-1다음 중 옥내소화전의 배관 등에 대한 설… | [소방설비기사 기계] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (140) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (140)

출제 24-1/23-2/19-1

다음 중 옥내소화전의 배관 등에 대한 설치방법으로 옳지 않은 것은?

1

송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브를 설치하지 않았다.

2

펌프의 토출측 주배관의 구경은 평균 유속을 5m/s가 되도록 설치하였다.

3

배관 내 사용압력이 1.1MPa인 곳에 배관용탄소강관을 사용하였다.

4

옥내소화전 송수구를 단구형으로 설치하였다.

해설

옥내소화전설비의 화재안전기준은 펌프 토출측 주배관의 구경을 유속 4m/s 이하 가 되도록 정하고 있으므로, 「평균 유속을 5m/s가 되도록」이라는 설명은 옳지 않다(흡입측 배관은 공동현상 방지를 위해 더 낮은 유속을 요구한다). 송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브를 설치하지 않아야 하고, 배관 내 사용압력이 1.2MPa 미만 인 곳에는 배관용탄소강관(KS D 3507)을 사용할 수 있으므로 1.1MPa은 적합하며, 옥내소화전 송수구는 단구형 으로 설치할 수 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.