출제 24-1/23-4/18-3특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비… | [소방설비기사 기계] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (140) 상세 페이지
1[소방설비기사-기계] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (140)
출제 24-1/23-4/18-3
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 차압 등에 관한 기준 중 옳은 것은?
1
제연설비가 가동되었을 경우 출입문의 개방에 필요한 힘은 130N 이하로 하여야 한다.
2
피난을 위하여 제연구역의 출입문이 일시적으로 개방되는 경우 개방되지 아니하는 제연구역과 옥내와의 차압은 기준 차압의 60% 미만이 되어서는 아니 된다.
3
계단실과 부속실을 동시에 제연하는 경우 부속실의 기압은 계단실과 같게 하거나 계단실의 기압보다 낮게 할 경우에는 부속실과 계단실의 압력 차이는 10Pa 이하가 되도록 하여야 한다.
4
제연구역과 옥내와의 사이에 유지하여야 하는 최소차압은 40Pa(옥내에 스프링클러설비가 설치된 경우에는 12.5Pa) 이상으로 하여야 한다.
해설
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준에서 제연구역과 옥내 사이에 유지해야 하는 최소차압은 40Pa 이상 이고, 옥내에 스프링클러설비가 설치된 경우에는 12.5Pa 이상 이므로 이 설명이 옳다. 출입문의 개방에 필요한 힘은 110N 이하 여야 한다. 출입문이 일시적으로 개방되는 경우 다른 제연구역의 차압은 기준 차압의 70% 미만 이 되어서는 안 된다. 계단실과 부속실을 동시에 제연할 때 부속실 기압을 계단실보다 낮게 하는 경우 그 압력 차이는 3Pa 이하 여야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.