스프링클러설비의 화재안전기준에 따른 습식유수검지장치를 사용하는 스프링클러설비시험장치의 설치기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
시험장치 배관의 구경은 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 구경과 동일한 구경으로 하고 그 끝에 개폐밸브 및 개방형헤드를 설치해야 한다.
2
유수검지장치에서 가장 가까운 가지배관의 끝으로부터 연결하여 설치해야 한다.
3
시험배관의 끝에는 물받이 통 및 배수관을 설치하여 시험 중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 않도록 해야 한다.
4
화장실과 같은 배수처리가 쉬운 장소에 시험배관을 설치한 경우에는 물받이 통 및 배수관을 생략할 수 있다.
해설
습식 유수검지장치를 사용하는 스프링클러설비의 시험장치는 유수검지장치 2차측 배관에 연결하여 설치해야 한다. 따라서 「유수검지장치에서 가장 가까운 가지배관의 끝으로부터 연결하여 설치」는 옳지 않다 — 시험장치는 가장 가까운 가지배관이 아니라 유수검지장치 2차측 배관에 연결하는 것이 기준이다. 나머지는 모두 기준에 부합한다. 시험장치 배관 구경은 가장 먼 가지배관과 동일하게 하고 끝에 개폐밸브와 개방형헤드(또는 오리피스)를 두며, 방사된 물이 바닥에 흐르지 않도록 물받이 통·배수관을 설치하되 화장실 등 배수처리가 쉬운 장소에서는 이를 생략할 수 있다.