모두CBT

출제 25-3/25-1/24-1/19-3주거용 주방자동소화장치의 설치기… | [소방설비기사 기계] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (140) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (140)

출제 25-3/25-1/24-1/19-3

주거용 주방자동소화장치의 설치기준으로 틀린 것은?

1

가스차단 장치는 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치해야 한다.

2

소화약제 방출구는 환기구의 청소부분과 분리되어 있어야 한다.

3

탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에는 바닥면으로부터 0.2m 이하의 위치에 설치해야 한다.

4

감지부는 형식승인 받은 유효한 높이 및 위치에 설치해야 한다.

해설

주거용 주방자동소화장치의 탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 가벼운 가스(LNG)를 사용하는 장소에는 천장면으로부터 30cm 이하, 공기보다 무거운 가스(LPG)를 사용하는 장소에는 바닥면으로부터 30cm 이하의 위치에 설치해야 한다. 따라서 무거운 가스에 대해 바닥면으로부터 0.2m 이하로 규정한 것은 기준값(0.3m)과 달라 틀린 설명이다. 나머지 가스차단장치의 상시 확인·점검 가능 설치, 방출구와 환기구 청소부분의 분리, 감지부의 형식승인 받은 높이·위치 설치는 모두 기준에 부합한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.