모두CBT

출제 24-2/24-1/23-2/21-3/19-2폐쇄형 스프링클러헤드를… | [소방설비기사 기계] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (140) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (140)

출제 24-2/24-1/23-2/21-3/19-2

폐쇄형 스프링클러헤드를 최고 주위온도 40℃인 장소(공장 및 창고 제외)에 설치할 경우 표시온도는 몇 ℃의 것을 설치하여야 하는가?

1

121℃ 이상 162℃ 미만

2

79℃ 이상 121℃ 미만

3

162℃ 이상

4

79℃ 미만

해설

폐쇄형 스프링클러헤드는 설치장소의 최고 주위온도에 따라 표시온도를 정한다(스프링클러설비의 화재안전기준, 공장·창고 제외). 기준은 최고 주위온도 39℃ 미만이면 표시온도 79℃ 미만, 39℃ 이상 64℃ 미만이면 79℃ 이상 121℃ 미만, 64℃ 이상 106℃ 미만이면 121℃ 이상 162℃ 미만, 106℃ 이상이면 162℃ 이상이다. 주위온도 40℃는 39℃ 이상 64℃ 미만 구간에 해당하므로 표시온도는 79℃ 이상 121℃ 미만이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.