상세 페이지
1[소방설비기사-기계] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (140)
출제 25-3/24-3/23-4/20-2/19-3/17-2
스프링클러설비의 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드는 몇 개 이하로 설치하여야 하는가? (단, 수리학적 배관방식의 경우는 제외한다)
1
12
2
8
3
10
4
18
해설
스프링클러설비의 화재안전기준상 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드의 개수는 8개 이하로 하여야 한다(수리학적 배관방식(가지배관을 신축배관으로 하는 경우 등 별도 인정 방식)의 경우는 제외).
따라서 정답은 ② 8이다. 이는 가지배관 말단으로 갈수록 마찰손실이 커져 방수압·방수량이 균등하게 확보되지 않는 것을 방지하기 위한 규정이다.