출제 25-3/24-2/23-1/18-3펌프의 캐비테이션을 방지하기 위… | [소방설비기사 기계] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (140) 상세 페이지
1[소방설비기사-기계] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (140)
출제 25-3/24-2/23-1/18-3
펌프의 캐비테이션을 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?
1
펌프의 회전속도를 높여 흡입속도를 크게 한다.
2
2대 이상의 펌프를 사용한다.
3
펌프의 설치 위치를 낮추어서 흡입 양정을 작게 한다.
4
흡입관을 크게 하거나 밸브, 플랜지 등을 조정하여 흡입손실수두를 줄인다.
해설
공동현상(캐비테이션)은 펌프 흡입측 압력이 물의 포화증기압 이하로 떨어질 때 발생하므로, 방지책은 유효흡입수두(NPSHav)를 크게 하고 흡입측 압력강하를 줄이는 방향이어야 한다. 회전속도를 높이면 필요흡입수두(NPSHre)가 커지고 흡입속도 증가로 흡입측 압력이 더 낮아져 오히려 공동현상을 촉진 하므로, 「펌프의 회전속도를 높여 흡입속도를 크게 한다」는 설명이 틀렸다. 2대 이상 병렬 사용, 설치 위치를 낮춰 흡입양정 감소, 흡입관 확대로 흡입손실수두 감소는 모두 올바른 방지대책이다.