상세 페이지
1[건설안전산업기사] 가끔 나오는 문제 · 최근 17회 중 1회 (650)
출제 22-2
기성콘크리트 말뚝에 표기된 PHC-Aㆍ450-12의 각 기호에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
A-A종
2
12-말뚝삽입 간격
3
450-말뚝바깥지름
4
PHC-원심력 고강도 프리스트레스트 콘크리트말뚝
해설
PHC-A·450-12에서 PHC=원심력 고강도 프리스트레스트 콘크리트말뚝, A=A종(콘크리트 유효 프리스트레스 등급), 450=말뚝 바깥지름[mm], 12=말뚝 길이[m]이다. '12-말뚝삽입 간격'은 틀리며 말뚝 길이를 뜻한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.