비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따라 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항은 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정할 때 몇 MΩ 이상이어야 하는가?
1
50
2
10
3
30
4
20
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준은 전원부와 외함 사이의 절연저항을 500V 절연저항계 로 측정할 때 20MΩ 이상 이 되도록 규정한다(절연내력은 정격전압 150V 이하는 1,000V, 150V 초과는 정격전압에 2를 곱하여 1,000을 더한 실효전압을 가하는 시험으로 확인한다). 따라서 절연저항 기준은 20MΩ 이상이다.