모두CBT

상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (85)

출제 21-1/20-2/18-2

소방시설공사업법령상 공사감리자 지정대상 특정소방대상물의 범위가 아닌 것은?

1

캐비닛형 간이스프링클러설비를 신설ㆍ개설하거나 방호ㆍ방수구역을 증설할 때

2

연소방지설비를 신설ㆍ개설하거나 살수구역을 증설할 때

3

물분무등소화설비(호스릴 방식의 소화설비는 제외)를 신설ㆍ개설하거나 방호ㆍ방수 구역을 증설할 때

4

제연설비를 신설ㆍ개설하거나 제연구역을 증설할 때

해설

소방시설공사업법 시행령의 공사감리자 지정대상에는 옥내·옥외소화전설비, 스프링클러설비등(캐비닛형 간이스프링클러설비는 제외), 물분무등소화설비(호스릴 방식 제외), 제연설비, 연소방지설비 등의 신설·개설·증설 공사가 포함된다.
① 캐비닛형 간이스프링클러설비를 신설·개설하거나 방호·방수구역을 증설할 때는 명문으로 제외되어 감리자 지정대상이 아니므로 정답이다.