1[소방설비기사-전기] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (85)

출제 20-2/16-2

단상변압기 3대를 △결선하여 부하에 전력을 공급하고 있는 중 변압기 1대가 고장 나서 V결선으로 바꾼 경우에 고장 전과 비교하여 몇 % 출력을 낼 수 있는가?

1

57.7

2

86.6

3

50

4

70.7

해설

단상변압기 3대를 \triangle결선한 출력에 대해, 1대가 고장 나 2대만으로 V결선하면 출력은 3P3P=13=0.577\dfrac{\sqrt{3}\,P}{3P} = \dfrac{1}{\sqrt{3}} = 0.577, 즉 57.7%가 된다.
따라서 정답은 ① 57.7이다. 참고로 ② 86.6%는 남은 변압기 2대 용량 대비 실제 출력의 비인 이용률로, 출제에서 묻는 값과 다르다.