모두CBT

출제 23-3/17-1각 설비와 비상전원의 최소용량 연결이 틀린 것은? | [소방설비기사 전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377) 상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)

출제 23-3/17-1

각 설비와 비상전원의 최소용량 연결이 틀린 것은?

1

제연설비 - 20분 이상

2

무선통신보조설비의 증폭기 - 30분 이상

3

비상콘센트 설비 - 20분 이상

4

비상경보설비 - 20분 이상

해설

비상경보설비의 화재안전기준상 비상전원은 감시상태를 60분간 지속 한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 용량이어야 하므로, '비상경보설비 - 20분 이상'이라는 연결이 틀렸다. 나머지는 옳다: 제연설비 20분 이상 , 비상콘센트설비 20분 이상 , 무선통신보조설비의 증폭기 30분 이상 .

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.