누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 누전경보기에서 사용되는 표시등에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
전구는 사용전압의 130%인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선, 현저한 광속변화, 흑화, 전류의 저하 등이 발생하지 아니하여야 한다.
2
주위의 밝기가 300lx인 장소에서 측정하여 앞면으로부터 3m 떨어진 곳에서 켜진 등이 확실히 식별되어야 한다.
3
소켓은 접촉이 확실하여야 하며 쉽게 전구를 교체할 수 있도록 부착하여야 한다.
4
지구등은 녹색으로 표시되어야 한다.
해설
누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준상 표시등의 전구는 사용전압의 130% 인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선·현저한 광속변화·흑화·전류의 저하 등이 없어야 하고, 주위 밝기 300lx 인 장소에서 앞면으로부터 3m 떨어진 곳에서 켜진 등이 확실히 식별되어야 하며, 소켓은 접촉이 확실하고 전구 교체가 쉬워야 한다. 또한 누전등 및 지구등은 적색 으로 표시되어야 하므로, 지구등은 녹색으로 표시되어야 한다는 설명이 틀렸다.