모두CBT

상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)

출제 22-3/20-2

자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 교류입력측과 외함 간의 절연저항은 직류 500V의 절연저항계로 측정한 값이 몇 MΩ 이상이어야 하는가?

1

10

2

50

3

20

4

5

해설

자동화재속보설비 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에서 절연저항은 직류 500V 절연저항계로 측정하며, ① 절연된 충전부와 외함 간은 5MΩ 이상, ② 교류입력측과 외함 간 및 절연된 선로 간은 20MΩ 이상이어야 한다.
따라서 교류입력측과 외함 간 기준값인 ③ 20이 정답이다. ④ 5는 충전부와 외함 간 기준값이므로 혼동하지 않아야 한다.