자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
자동화재탐지설비 감지기회로의 전로저항은 ( ㉠ ) 이(가) 되도록 하여야 하며, 수신기 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 ( ㉡ )% 이상이어야 한다.
1
㉠ 40Ω 이하, ㉡ 80
2
㉠ 50Ω 이하, ㉡ 80
3
㉠ 50Ω 이상, ㉡ 70
4
㉠ 40Ω 이상, ㉡ 70
해설
자동화재탐지설비의 화재안전기준상 감지기회로의 전로저항은 50Ω 이하 가 되도록 하여야 하며, 수신기 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 80% 이상 이어야 한다. 따라서 ㉠은 50Ω 이하, ㉡은 80이다. 전로저항을 제한하는 것은 배선 저항에 의한 전압강하로 종단 감지기의 동작전압이 부족해지는 것을 막기 위함이므로, '이상'으로 규정하는 다른 보기들은 취지에 어긋난다.