모두CBT

상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)

출제 23-2/20-2

비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 발신기의 시설기준으로 틀린 것은?

1

특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 할 것

2

조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것

3

복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40m 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 한다.

4

발신기의 위치표시등은 함의 하부에 설치한다.

해설

발신기의 위치표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로부터 15° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 하여야 한다.
따라서 ④ 위치표시등을 함의 하부에 설치한다는 기술이 틀린 것으로 정답이다. ① 수평거리 25m 이하, ② 조작스위치 높이 0.8m 이상 1.5m 이하, ③ 보행거리 40m 이상인 복도·구획실 추가 설치는 모두 기준에 부합한다.