1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)

출제 24-2/20-2

누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 누전경보기 수신부의 기능검사 항목이 아닌 것은?

1

전원전압변동시험

2

진공가압시험

3

과입력전압시험

4

충격시험

해설

누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에서 수신부의 기능검사 항목에는 ① 전원전압변동시험, ③ 과입력전압시험, ④ 충격시험을 비롯하여 온도특성시험, 개폐기의 조작시험, 반복시험, 진동시험, 방수시험, 절연저항시험, 절연내력시험, 충격파내전압시험, 단락전류강도시험 등이 규정되어 있다.
② 진공가압시험 은 이에 해당하지 않으므로 정답이다.