무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 무선통신보조설비의 누설동축케이블의 설치기준으로 틀린 것은?
1
누설동축케이블은 불연 또는 난연성으로 할 것
2
누설동축케이블과 이에 접속하는 안테나 또는 동축케이블과 이에 접속하는 안테나로 구성할 것
3
누설동축케이블의 중간 부분에는 무반사 종단저항을 견고하게 설치할 것
4
누설동축케이블 및 안테나는 고압의 전로로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
해설
무선통신보조설비의 화재안전기준상 무반사 종단저항 은 누설동축케이블의 끝부분(종단) 에 견고하게 설치해야 한다. 이는 전송로 끝에서 전파가 반사되어 되돌아옴으로써 통신 장애가 생기는 것을 방지하기 위함이므로, 중간 부분에 설치한다는 설명은 틀렸다. 나머지 불연 또는 난연성, 고압 전로로부터 1.5m 이상 이격은 기준에 부합한다.