모두CBT

출제 23-2/17-2/16-3무선통신보조설비 증폭기의 설치기준으로 틀… | [소방설비기사 전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377) 상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)

출제 23-2/17-2/16-3

무선통신보조설비 증폭기의 설치기준으로 틀린 것은?

1

증폭기의 전면에는 표시등 및 전류계를 설치한다.

2

증폭기의 비상전원용량은 무선통신보조설비 유효하게 30분 이상 작동시킬 수 있는 것으로 한다.

3

증폭기는 비상전원이 부착된 것으로 한다.

4

전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압 옥내간선으로 하고 전원까지의 배선은 전용으로 한다.

해설

무선통신보조설비의 화재안전기준은 증폭기의 전면에 표시등 및 전압계를 설치하도록 규정한다. 따라서 전류계라고 한 설명, 즉 증폭기의 전면에는 표시등 및 전류계를 설치한다는 설명이 틀렸다. 나머지 설명은 모두 기준과 일치하여, 증폭기는 비상전원이 부착된 것으로 하고, 그 비상전원 용량은 무선통신보조설비를 유효하게 30분 이상 작동시킬 수 있어야 하며, 전원은 축전지 또는 교류전압 옥내간선으로 하고 전원까지의 배선은 전용으로 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.