출제 24-3/20-1/16-2바닥면적이 450m^2일 경우 단독경보형… | [소방설비기사 전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377) 상세 페이지
1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)
출제 24-3/20-1/16-2
바닥면적이 일 경우 단독경보형감지기의 최소 설치계수는?
1
개
2
개
3
개
4
개
해설
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준에 따라 단독경보형감지기는 각 실마다 설치하되, 바닥면적이 150m 2 를 초과 하는 경우에는 150m 2 마다 1개 이상 설치한다. 따라서 이므로 최소 설치해야 하는 단독경보형감지기는 3개이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.