바닥면적이 450m2450m^2일 경우 단독경보형감지기의 최소 설치계수는?

1

11개

2

44개

3

33개

4

22개

해설

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준에 따라 단독경보형감지기는 각 실마다 설치하되, 바닥면적이 150m 2 를 초과 하는 경우에는 150m 2 마다 1개 이상 설치한다. 따라서 450150=3\dfrac{450}{150} = 3 이므로 최소 설치해야 하는 단독경보형감지기는 3개이다.