출제 23-2/21-3/16-2비상콘센트설비의 전원회로에서 하나의 전용… | [소방설비기사 전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377) 상세 페이지
1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)
출제 23-2/21-3/16-2
비상콘센트설비의 전원회로에서 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 최대 몇 개 이하로 하여야 하는가?
1
20
2
3
3
10
4
2
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준은 전원회로를 각 층에 2 이상 되도록 설치하되, 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하가 되도록 규정한다. 따라서 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 최대 10개 이하로 하여야 한다. 이때 전선의 용량은 설치하는 비상콘센트 3개 이상인 경우 3개의 공급용량을 합한 용량 이상으로 하며, 배선용 차단기는 단상교류 220V·20A 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.