모두CBT

출제 24-2/22-2/19-2비상방송설비 음향장치에 대한 설치기준으로… | [소방설비기사 전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377) 상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)

출제 24-2/22-2/19-2

비상방송설비 음향장치에 대한 설치기준으로 옳은 것은?

1

기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 60초 이하로 한다.

2

다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단되는 구조가 아니어야 한다.

3

음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 2선식으로 한다.

4

다른 전기회로에 따라 유도장애가 생기지 않도록 한다.

해설

비상방송설비 음향장치는 다른 전기회로에 의하여 유도장애가 생기지 않도록 설치하여야 한다는 설명이 옳다. 나머지 보기는 다음과 같이 틀렸다. 화재신고 수신 후 방송개시까지의 소요시간은 60초가 아니라 10초 이하로 하여야 한다. 다른 방송설비와 공용하는 것은 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단할 수 있는 구조로 하여야 한다. 음량조정기를 설치하는 경우 그 배선은 2선식이 아니라 3선식으로 하여야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.