출제 24-2/17-1그림과 같은 반파정류회로에 스위치 A를 사용하여 … | [소방설비기사 전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377) 상세 페이지
1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)
출제 24-2/17-1
그림과 같은 반파정류회로에 스위치 를 사용하여 부하 저항 을 떼어 냈을 경우, 콘덴서 의 충전전압은 몇 인가?
1
2
3
4
해설
부하 을 분리하면 콘덴서 방전 경로가 없어 2차측 전압의 최대값 까지 충전된 상태로 유지된다. 권수비가 이므로 2차 실효값은 V이고, 충전전압은 , 즉 콘덴서 C 의 충전전압은 V(약 33.9 V)이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.